1# gaoxd5
前一段时间我发现ICU湿化用水使用的是饮水机的水,为了解水质情况也做了细菌计数检测,结果没有检出细菌,是不是普通营养琼脂培养基不行?消毒技术规范需要改改啦?
楚楚 发表于 2009-7-21 11:07 
登录/注册后可看大图 采样和实验室检验方法都很重要。
常规是放一些水到无菌容器。实验室用普通接种环,接种到平皿。次日观察,如果有一、二个菌落,可能会看作污染菌。报告给你-无菌生长!
要了解是否污染,用棉签采样,直接接种于血平皿,可能会发现更多数量和种类的细菌。
用接种环接种,敏感性很差。普通接种环,含液体量约为0.01~0.001ml。如果有菌生长,至少液体中污染菌量在每毫升数百或数千个以上。
营养琼脂平皿接种,很多细菌长不出来,或生长速度很慢,过夜后看,不容易发现有菌生长。
。。。。。。
要深入开展医院感染管理,要学的微生物知识也很多哦:victory:
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +1
收起
理由

楚楚
+ 1
天天都学习,还是赶不上老大,55