请问各位老师:紫外线灯管(40w)照射面积是多少?新病房楼的病房要安装紫外线灯管,想根据照射面积合理选择紫外线灯管的数量。谢谢老师的回答!!!



上一篇:碘伏消毒液原液指的浓度是多少???下一篇:创面冲洗的疑问





回复

使用道具 举报

0

主题

107

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2015-8-17 09:33:21 | 显示全部楼层


按每立方米不小于1.5w计算安装






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8882

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8882
发表于 2015-8-17 09:33:22 | 显示全部楼层


按照2楼老师的答案计算安装的灯管的数量。






回复

使用道具 举报

0

主题

49

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2015-8-17 09:33:23 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的解答






回复

使用道具 举报

0

主题

88

帖子

791

积分

高级会员

Rank: 4

积分
791
发表于 2015-8-17 09:33:24 | 显示全部楼层


谢谢老师的解答,学习了







回复

使用道具 举报

0

主题

636

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2015-8-17 09:33:25 | 显示全部楼层


本帖最后由 那颜 于 2015-12-10 16:48 编辑

按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,即是52.5乘以1.5等于78.75W。
需要2个40W。之前计算有误,抱歉







回复

使用道具 举报

0

主题

1107

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2015-8-17 09:33:26 | 显示全部楼层


医院空气净化管理规范(2012)
5.4.2  消毒方法
紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30W紫外线灯,在1.0 m处的强度>70 μW/cm2)应≥1.5 W/m3,照射时间≥30min。
5.4.3.2  紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥,减少尘埃和水雾。温度40℃时,或相对湿度>60%时,应适当延长照射时间。






回复

使用道具 举报

0

主题

129

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2015-8-17 09:33:27 | 显示全部楼层


好喜欢那颜老师这么详细的解答,谢谢了!






回复

使用道具 举报

0

主题

71

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2015-8-17 09:33:28 | 显示全部楼层


同赞那颜老师这么详细的解答,开窍了!






回复

使用道具 举报

0

主题

1255

帖子

1233

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1233
发表于 2015-8-17 09:33:29 | 显示全部楼层


按每立方米不小于1.5w计算安装一支灯管,要实际去测量面积的