发表于 2010-9-17 12:38:28
|
显示全部楼层
本帖最后由 胡杨 于 2014-8-27 19:05 编辑
1、纸塑包装使用的是透气纸,因此是透气的。常态外观就是瘪的。使用的透气纸的孔径一般为0.4um。但用手捏是感觉不出来的,一定不会“进一步”瘪。
-这都是围绕密闭性破坏的理论评估,没有实际操作意义。不能靠它来做实际工作验证。