我明白你很希望有个直接的答案,但我可能让失望啊。
我们在设计时的参考比例是包装区:去污区:无菌存放区——1.2:1:0.8。在这个比例基础上再根据实际情况调整。如建筑条件的限制、每日手术器械量和周转要求,器械在单位时间内集中处置高峰的数量,机械处理或人工处理的时间决定器械在去污区滞留的时间,要留有放置的空间。如果使用长龙的机械清洗消毒机,去污区的面积可以适当减少,因为大部分器械可以进入机器内。如果单体柜式的清洗消毒机就要看清洗周期时间考虑污染器械放置的面积。而手工清洗相对而言,面积就应较大。所有污染器械应尽量处理完毕进入包装区,因此,包装区是器械停留时间最长,器械种类集中、工作人员最多的区域,最少应分别有手术器械包装台和一般诊疗物品包装台放置面积,如果硬镜也由供应室集中处置,就有独立的区域更好。同时还要注意留有>1.2M的通道,便于包装好的物品用车送至灭菌器。在灭菌区要考虑预留装载车的运转面积,不应小于1.5M(要根据灭菌器给予的参数)。灭菌器台数少,分批等待灭菌,包装区要预留空间。所以各区的面积不能用固定的平方数,一定要考虑本院的功能。不知道我是否表达清楚,在设计消毒供应室时,最重要的是自己要有一个发展的蓝图与目标,尽可能地把工作区域充分利用好。 42# 风雨同舟