ezsyycsq 发表于 2017-1-24 15:14 我觉得应该分两种情况,第一种是应用空气洁净技术的ICU,比如是万级的层流,参照万级手术室的布点。不是层 ...
2249
2166
金牌会员
磁湖之春 发表于 2017-1-24 15:40 我有个疑问,我们采空气,都是采空态的,但是ICU不可能没有病人,那么采样的结果应该如何比照呢?
静雨轩 发表于 2017-1-25 08:33 不叫空态吧,空态是指设备刚搬进去且没有安装,同时没有人员的情况下,这样才叫空调。你描述的应该是静态 ...
磁湖之春 发表于 2017-1-26 09:35 恩,对,静态,静态不应该是无人的条件吗?采样不是消毒后并且在操作前吗,ICU就没有这种情况,病人一直 ...