楼主: dearhang

GB 50333-2013 细菌浓度检测布点、正式版GB50333-2013

[复制链接]

0

主题

932

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2014-8-3 13:47:30 | 显示全部楼层


老师做了很好的功课,望多发帖学习。






回复

使用道具 举报

0

主题

285

帖子

565

积分

高级会员

Rank: 4

积分
565
发表于 2014-8-3 13:47:31 | 显示全部楼层

青青草原 发表于 2014-8-4 08:47
百级要布22个点,手术区13个点,手术区这么多,怎么布点?
您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
http://oc.gkteach.cn/forum.ph ... 5&fromuid=34253
(出处:  )
看看上述帖子你就懂了。






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2014-8-3 13:47:32 | 显示全部楼层

woshibate 发表于 2014-8-4 09:05
您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
http://oc.gkteach.cn/forum.php?mod=vie ...
这个帖子以前我看过,我认为是对规范的不同理解导致,规范上写的洁净度百级的区域要布13个点,我个人的理解为百级区域是指手术区百级,周边区千级,一共要布13个点(最少),而不是单百级区域,是整个区域。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:33 | 显示全部楼层

热带雨林2010 发表于 2014-8-4 08:09
谢谢老师分享,新的标准不知道什么时候正式实施?
2014年6月1日就要去实施了






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:34 | 显示全部楼层

thf 发表于 2014-8-4 08:22
谢谢老师分享,能否上传新标准。
目前没有电子版,我是在书店买的书,但是要去6月1日就实施。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:35 | 显示全部楼层

woshibate 发表于 2014-8-4 09:05
您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
http://oc.gkteach.cn/forum.php?mod=vie ...
同意老师的观点,手术区肯定是13个点






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:36 | 显示全部楼层

青青草原 发表于 2014-8-4 09:30
这个帖子以前我看过,我认为是对规范的不同理解导致,规范上写的洁净度百级的区域要布13个点,我个人的理 ...
老师,您好,我觉得规范就是为了同意大家的行为,而其正确理解的方式在编写时应该只有一种,

明确提到 手术区与周边区要分别监测
而百级区 最少要求13个点,周边区 含尘浓度时 要求是8个点,按照 细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数相同,选择8个点。








回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:37 | 显示全部楼层

woshibate 发表于 2014-8-4 09:05
您知道吗?百级净化手术间采样中央区用5个平皿是错误的!
http://oc.gkteach.cn/forum.php?mod=vie ...
老师,麻烦您帮看看,按照新标准,我这样的理解对吗,最近需要对手术室进行培训。。。
愁得慌






回复

使用道具 举报

0

主题

261

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2014-8-3 13:47:38 | 显示全部楼层


今年7月份疾控对我院洁净手术室空气采样,当时他们说百级还是13个,采了我们的30万级的手术间,不是4个,而是9个,没有看到新规范,一头雾水。






回复

使用道具 举报

0

主题

305

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-8-3 13:47:39 | 显示全部楼层

青青草原 发表于 2014-8-4 10:08
今年7月份疾控对我院洁净手术室空气采样,当时他们说百级还是13个,采了我们的30万级的手术间,不是4个,而 ...
我能CDC来采样的方法也是错的,但是在国家建筑工程质量监督检验中心来采的方法是对的。。。手术室空调净化系统的好些内容他们参与的编写。。。。CDC真心不靠谱




[h2]点评[/h2]




焚膏继晷


我们的CDC也是犯同样的错。 

发表于 2014-8-6 15:34




回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表