发表于 2007-8-16 21:08:35
|
显示全部楼层
刚参观一家医院的层流ICU回来,一个大厅放了二十几张病床,中间围着护士站,进去感觉有点闷,因为只收了五个病人,所以灯光没全开,很昏暗,有两间隔离病房,装的却是正压。每张病床旁的手卫生设施都不全。ICU主任是海龟派,说有了层流,在ICU内不用戴口罩。不知道这个观点对不对。
还有,我们医院ICU装的是honeywell的空气净化系统,也有很浓的臭氧味,请工程师察看,也没找出原因,另一家做空气净化系统的工程师说是湿度大的原因,请教大家意见。
第三是,这回也参观了十来家医院的层流手术室,发现绝大多数隔离手术间均为正压。有些手术室送风口旁又装了个回风口,这样岂不成乱流了。
|
|