楼主: dearhang

治疗室紫外线灯管均固定在墙上,是否合适?

[复制链接]

0

主题

368

帖子

659

积分

高级会员

Rank: 4

积分
659
发表于 2015-4-7 08:08:30 | 显示全部楼层


这种装法不利于紫外线全方位辐射利用,






回复

使用道具 举报

0

主题

3154

帖子

664

积分

高级会员

Rank: 4

积分
664
发表于 2015-4-7 08:08:31 | 显示全部楼层

孟6386 发表于 2015-4-7 10:23
灯管距照射表面应以1m为宜,杀菌才有效。
用于物体表面的消毒有效距离是1米,用于空气消毒,距地面是1.8-2.2米。






回复

使用道具 举报

0

主题

1163

帖子

1126

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1126
发表于 2015-4-7 08:08:32 | 显示全部楼层


指导他们把紫外线灯管悬挂在天花板上可以,但是不能如图那样放着,达不到消毒灭菌效果。






回复

使用道具 举报

0

主题

1497

帖子

486

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
486
发表于 2015-4-7 08:08:33 | 显示全部楼层


应该适时的进行改造,不断地改进。






回复

使用道具 举报

0

主题

105

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2015-4-7 08:08:34 | 显示全部楼层


又学到新知识啦!谢谢老师的分享!






回复

使用道具 举报

0

主题

1604

帖子

1580

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1580
发表于 2015-4-7 08:08:35 | 显示全部楼层


如果说兼具空气和物表消毒,则安装高度距离地面1.8~2.2M;如果说只是空气消毒,则吸顶装也未尝不可






回复

使用道具 举报

0

主题

434

帖子

452

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
452
发表于 2015-4-7 08:08:36 | 显示全部楼层


向老师们学习了  






回复

使用道具 举报

0

主题

71

帖子

803

积分

高级会员

Rank: 4

积分
803
发表于 2015-4-7 08:08:37 | 显示全部楼层


谢谢各位老师,学习到了紫外线灯的正确安装和使用方法。






回复

使用道具 举报

0

主题

3144

帖子

3185

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3185
发表于 2015-4-7 08:08:38 | 显示全部楼层


                                        医院空气净化管理规范   WS/T368—2012
     5.4 紫外线消毒
      5.4.2 消毒方法
     紫外线灯采取悬吊式或移动式直接照射。安装时紫外线灯(30w紫外线灯,在1.0m处的强度>70μW/cm2)应≥1.5W/m3,照射时间≥30min。







回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2015-4-7 08:08:39 | 显示全部楼层


现在乡镇卫生院都是应付检查,一个60多立方米的房间只装30W的紫外线灯一根,而且固定在墙上。