层流ICU管理、维护很重要,如果维护的好,层流ICU肯定是好的。如果维护的不好,安全隐患很大。






回复

使用道具 举报

0

主题

188

帖子

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
发表于 2013-7-10 23:08:31 | 显示全部楼层

龙文鞭影 发表于 2013-7-11 08:34
                               
登录/注册后可看大图

维护不及时到位,层流管路就可能是一个集贮菌库,如16楼所说很可能不如开窗通风。
谢谢版主,论坛真好很多问题在这里都会迎刃而解。






回复

使用道具 举报

0

主题

1068

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2013-7-10 23:08:32 | 显示全部楼层

秦鸥鹭 发表于 2013-7-11 09:08
                               
登录/注册后可看大图

我们医院的ICU是30万级洁净的,还是上送上排,郁闷那!总务科的清洗维护也跟不上,全密封了,如何开窗通风啊 ...
上送上排,送风口排风口不能设在一个水平面上,否则,二者空间间距要足够远,一般房间内不好达到要求,在实际操作平面上因为是全密封,空气污浊,污染将更严重。技术上叫通风短路现象。






回复

使用道具 举报

1

主题

320

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2013-7-10 23:08:33 | 显示全部楼层


我同意层流间维护管理不到位还不如开窗通风这个观点。






回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-7-10 23:08:34 | 显示全部楼层

张晓 发表于 2013-7-11 05:59
                               
登录/注册后可看大图

层流ICU是利用空调净化系统过滤(层流装置),来控制空气中的微生物含量,使室内空气具有一定的生物洁净度, ...
你们医院有层流ICU吗?请教您是如何做的?我们医院刚刚搬进新大楼层流ICU,我一头雾水。






回复

使用道具 举报

0

主题

701

帖子

806

积分

高级会员

Rank: 4

积分
806
发表于 2013-7-10 23:08:35 | 显示全部楼层

niujialan 发表于 2013-7-16 17:44
                               
登录/注册后可看大图

你们医院有层流ICU吗?请教您是如何做的?我们医院刚刚搬进新大楼层流ICU,我一头雾水。
您好!互相学习。我们医院是去年12月搬进新层流ICU 的,我们主要做法是:1、由设备科专人管理空气净化运行系统(我们手术室也是层流的),24小时值班,每班有工作记录。2、定期更换初、中效过滤器,因北方风沙大,初效过滤器每周清洗更换,中效1——3月更换一次。3、每月进行空气微生物监测,虽然老师讲课不主张常规进行空气监测,但我们有点儿不放心。4、做好环境、物体表面各种管路的清洁和消毒。5、人员的管理,制定相应的管理制度,包括医务人员和探视家属。6、做好各种培训。我们ICU主任和护士长都很配合我们的工作,目前系统运行良好。我觉得层流ICU最主要的是对设备和人员的管理。对于层流ICU的管理,我们也是在逐步完善,希望今后多交流。






回复

使用道具 举报

0

主题

1473

帖子

152

积分

注册会员

Rank: 2

积分
152
发表于 2013-7-10 23:08:36 | 显示全部楼层

张晓 发表于 2013-7-16 22:06
                               
登录/注册后可看大图

您好!互相学习。我们医院是去年12月搬进新层流ICU 的,我们主要做法是:1、由设备科专人管理空气净化运行 ...
谢谢!您的工作做的很仔细。向您学习。






回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2013-7-10 23:08:37 | 显示全部楼层


同意三楼楼主的观点。管理、维护最重要的。







回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2013-7-10 23:08:38 | 显示全部楼层

寻水的鱼 发表于 2013-7-11 08:16
                               
登录/注册后可看大图

谢谢老师!我们刚刚开始运行,想请教一下如果维护不好可能出现哪些安全隐患?
如果维护不好反而会成为污染源






回复

使用道具 举报

0

主题

188

帖子

158

积分

注册会员

Rank: 2

积分
158
发表于 2013-7-10 23:08:39 | 显示全部楼层

张晓 发表于 2013-7-16 22:06
                               
登录/注册后可看大图

您好!互相学习。我们医院是去年12月搬进新层流ICU 的,我们主要做法是:1、由设备科专人管理空气净化运行 ...
请教老师,初效过滤器是每周清洗更换吗?清洗时是由护理人员还是设备科人员清洗呢?






回复