治疗室空气消毒

[复制链接]

1

主题

459

帖子

901

积分

高级会员

Rank: 4

积分
901
发表于 2012-5-4 15:57:30 | 显示全部楼层

茉莉花开 发表于 2012-5-4 21:59
                               
登录/注册后可看大图

我记得我们市的卫生监督检查也问过这个问题,我们医院的治疗室没有安装紫外线灯,全部是通风!
我的回答 ...
我院治疗室都在阳面,采光极好,护士进行无菌操作时都热的不行,要求开门开窗工作,并说每天通风不就是减少屋内的含菌量吗?请问老师:配液时能开窗吗?配液时能开门开窗对流吗?配液时必须关闭门窗吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

94

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2012-5-4 15:57:31 | 显示全部楼层


建议各位可以学习最近要出版的《医疗机构空气净化最佳实践》这本书,那里有一些循证医学和国外比较权威指南的相关信息。






回复

使用道具 举报

0

主题

11

帖子

816

积分

高级会员

Rank: 4

积分
816
发表于 2012-5-4 15:57:32 | 显示全部楼层


我院是紫外线照射消毒,每日两次。有条件循环风






回复

使用道具 举报

0

主题

46

帖子

551

积分

高级会员

Rank: 4

积分
551
发表于 2012-5-4 15:57:33 | 显示全部楼层


开窗通风,紫外消毒,空气消毒机,洁净系统 都在使用






回复

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

898

积分

高级会员

Rank: 4

积分
898
发表于 2012-5-4 15:57:34 | 显示全部楼层


如果不消毒能达到标准规定的要求也可以。其实从严格意义上说开窗通风换气也是一种物理消毒方法。






回复

使用道具 举报

0

主题

12

帖子

291

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
291
发表于 2012-5-4 15:57:35 | 显示全部楼层


多功能动态消毒机比较合适。






回复

使用道具 举报

0

主题

155

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2012-5-4 15:57:36 | 显示全部楼层


我们也是每个治疗室都安装空气消毒机,每日早晚消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

1033

帖子

887

积分

高级会员

Rank: 4

积分
887
发表于 2012-5-4 15:57:37 | 显示全部楼层


每日使用移动式空气消毒机消毒一次就可以了,因为治疗室无法像手术室一样管理。






回复

使用道具 举报

0

主题

35

帖子

552

积分

高级会员

Rank: 4

积分
552
发表于 2012-5-4 15:57:38 | 显示全部楼层


我们是每个治疗室安装了空气消毒设备,晚上定时消毒一次/日,白天开窗通风







回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

231

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
231
发表于 2012-5-4 15:57:39 | 显示全部楼层

同是输液配药空气新标准,差距咋就这么大呢?

今年4月5日卫生部新发布了《医疗机构消毒技术规范》(下称《消毒规范》),在规范中有:
空气消毒的有效监测  按A.6的要求执行。
A.6.4.3儿科病房、……治疗室(医院输液配药的地方)、注射室……各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气,(可以用紫外灯消毒方法)要求细菌菌落总数≤4cfu/(5min•直径9cm平皿)。
而卫生部在2010年4月发布的《静脉用药集中调配质量管理规范》(下称《用药规范》),中要求利用层流净化技术控制静脉药物配置中心(PIVAS)空气洁净度,配置缓冲间空气洁净度10万级,药液配置区空气洁净度万级,局部(配药操作的)层流台和生物安全柜空气洁净度达百级。
同是医院输液配药操作的环境,这两个空气标准为什么不同呢?又有什么区别呢?先把两个规范的空气中灰尘和细菌指标统一起来:
  将《消毒规范》中治疗室空气标准4cfu/(5min•直径9cm平皿)换算成628cfu/m3。(可参看网上“医院空气卫生学监测中两种报告方式的关系”)
用紫外灯消毒空气只能杀死细菌,空气中的灰尘是去不掉的,因此一般比较干净的治疗室内的空气中的≥0.5μm的尘粒数也要大于3500粒/L。(百万级)
而《用药规范》中静脉药物配置中心配药的层流台内百级空气指标是:
≥0.5μm的尘粒数,<350粒/m3(0.35粒/L) 细菌菌落数<5CFU/m3
  我们把这两个指标放在一起来看:
              《用药规范》   《消毒规范》
               药物配置中心    治疗室内          相差
               净化100级      紫外消毒          倍数
灰尘  ≥0.5μm  <0.35粒/L     3500粒/L       10000倍 !!
细菌            <5CFU/m3      <628CFU/m3       125倍 !!
实际上这两个《规范》的空气标准实施起来的差距还要大,因为净化后的百级配药环境中是只有极小的灰尘和菌团的,而用紫外灯消毒的治疗室内是有较大的灰尘和菌团的。大灰尘和小灰尘相比可是相差很大的,比如直径0.5μm和直径5μm,直径相差仅10倍,体积和重量就要相差1000倍!层流台内空气因为是经过高效过滤,是只有小灰尘的,而紫外消毒法的室内空气是有大量虽然占灰尘总数量仅占10%,但总质量要占到70%以上的较大灰尘的。因此空气灰尘的质量指标相差就要达到十几万倍了!并且用紫外灯被杀死后的死细菌如果配药时随空气进入药液,后又进入患者的血液就可能产生危险的热源反应,这比输入活细菌的危险性更大了几十倍!
同是医院输液配药操作的环境,这两个同一机构制定的空气标准为什么相差成百上万倍呢?对于涉及全国广大患者输液安全的配药空气标准,制定的科学根据在哪里?哪个才是安全的、经济的、实用的呢?!