鄙人谈一点看法,供参考。
1)当眼部受到“污染”时,人的本能反应是紧张,双手会保护眼睛。这样的情况下再用手去拔出隐含的洗眼器且打开水龙头,合理吗?我觉得应该采用脚踏开关比较好。
2)正如您说的,洗眼器的位置有点低。高度以到达胸口为宜(具体数值我无法给出,请见谅。我参观的公司、医院的洗眼器大致是这个高度)。太高或太低,使用都不便。
3)在条件允许的情况下,以洗眼器为中心,最小50cm为半径的地方不得有障碍物。(当然,现实情况满足这样要求的空间不是**,生产 性企业除外),尽可能三面没有障碍物。(为什么消防通道不让堵塞?情同此理啊,毕竟都是在【紧急】情况下使用么)
4)洗眼器虽然在污区安装,但不应和清洗槽在同一水平面上(如主贴附图)。我觉得洗眼器有被污染的可能性(尤其是在高压水枪和高压**旁边容易形成气溶胶的地方)。
以上,仅仅是我的观点,也许有不对的地方甚至是谬论,仅供您参看。还是请您详细咨询厂家的工程技术人员,提出您的疑问,他们会给出您更加科学的解释(当然,自己也需要有判断,不要让厂家的技术员忽悠了,哈哈哈)
|
|