楼主: dearhang

合并帖—消毒供应中心设计图

[复制链接]

0

主题

154

帖子

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
发表于 2009-2-24 14:46:40 | 显示全部楼层

回复 1# 风雨同舟


    版主:上传的图纸不清晰,尤其是“字”看不出,麻烦重新上传张清晰的好吗?想学习一下!






回复

使用道具 举报

0

主题

839

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2009-2-24 14:46:41 | 显示全部楼层

回复 1# 风雨同舟

看不清楚图子太小






回复

使用道具 举报

0

主题

1830

帖子

1777

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1777
发表于 2009-2-24 14:46:42 | 显示全部楼层

回复 5# feier7140
不好意思,没有电子版的,这是用相机翻拍的。
绿色的是无菌区,用于无菌物品存放;
蓝色的是清洁区,打包及消毒灭菌;
棕色的是去污区,接收污物,清洗;
淡黄色的是生活区,休息、更衣。






回复

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

566

积分

高级会员

Rank: 4

积分
566
发表于 2009-2-24 14:46:43 | 显示全部楼层


不应该把检查包装区作为通道进入无菌物品存放区。






回复

使用道具 举报

0

主题

1830

帖子

1777

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1777
发表于 2009-2-24 14:46:44 | 显示全部楼层

回复 8# cyl

二者之间有2.4平方的缓冲间,字太小,没显示出来。






回复

使用道具 举报

0

主题

154

帖子

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
发表于 2009-2-24 14:46:45 | 显示全部楼层


那很遗憾!看不清楚,大区域是看明白了,但图纸上包装灭菌区分有几个区域,去污区也有细化,实在看不清楚!但从图片上绿色的无菌区看不出无菌物品的发放区域,图纸上没有门,也没有窗,显示的只有墙体,此区域也是不能直接与外界相通的;在图纸上也没有看到清洁区的专用洁具间(要求采用封闭式设计)。另外:也要看一下供应室的外围建筑情况,《消毒供应中心管理规范》要求供应室周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立,内部通风、采光良好。
再者:根据卫生部《消毒供应中心管理规范》建筑布局分辅助区域和工作区域;工作区域分污染区和清洁区,清洁区包含检查、包装灭菌区和无菌物品存放区。因此只要求在去污区与检查、包装灭菌区分别设置缓冲间,而在检查、包装灭菌区与无菌物品存放区之间不再设置缓冲间。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





拙凌
+ 5
认真




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

566

积分

高级会员

Rank: 4

积分
566
发表于 2009-2-24 14:46:46 | 显示全部楼层

回复 9# 风雨同舟


    老师,我看见是有个缓冲间,问题不是进无菌物品存放区需要缓冲间,而是不应该经过检查包装区才进入无菌物品存放区。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

179

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
发表于 2009-2-24 14:46:47 | 显示全部楼层

回复 1# 风雨同舟


看不清楚,但总体感觉去污区面积太小






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2009-2-24 14:46:48 | 显示全部楼层

回复 1# 风雨同舟
从您的图片上看,好像洗车间有三个?去污区的洗车间一个就够了,另一个是否是水处理间?
整体感觉去污区有点小,如果把接收台和分类台等放置进去就会觉得有点拥挤哦,是否可以把洗车间再缩小一点?






回复

使用道具 举报

0

主题

1830

帖子

1777

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1777
发表于 2009-2-24 14:46:49 | 显示全部楼层

回复 13# 水墨画

对的,其中一间标错了,应该是水处理间8.6㎡,洗车间8.8㎡,接收间8.9㎡。去污区24.8平米,总建筑面积275平米。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册