规范要求,cssD必须与手术室接近,有专用通道。CSSD中清洁物品通道和污染物品通道要求分开。而且CSSD不能建在地下。






回复

使用道具 举报

0

主题

40

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2011-3-12 12:30:41 | 显示全部楼层


选1、2、3。另:1、新建或改建消毒供应中心不宜建于地下室或半地下室;2、周围环境清洁、无污染源、区域相对独立;3、位置接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道;4、有安全通道、灭火装置,防火疏散标记明显。






回复

使用道具 举报

0

主题

953

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2011-3-12 12:30:42 | 显示全部楼层


我选1.2.3,我们医院新建的消毒供应中心和手术室的确也是1、2、3






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

392

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
392
发表于 2011-3-12 12:30:43 | 显示全部楼层


专用通道太重要了,否则只能多投入人力成本,同时还增加了交接的环节






回复

使用道具 举报

0

主题

89

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2011-3-12 12:30:44 | 显示全部楼层


我们医院的CSSD与手术室同一层楼相邻,且与手术室有无菌物品和污物专用通道。






回复

使用道具 举报

0

主题

1877

帖子

38

积分

新手上路

Rank: 1

积分
38
发表于 2011-3-12 12:30:45 | 显示全部楼层


只要符合流程,我觉得在哪里都可以,当然不能太远,因为我想并不是每家医院都能按照标准来设立消毒供应室的位置,肯定得根据医院的实际情况。
我院目前手术室与消毒供应室都不在同一个大楼,但一样很方便,两者距离不过一两分钟就可以到达,流程合理。






回复

使用道具 举报

0

主题

472

帖子

240

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
240
发表于 2011-3-12 12:30:46 | 显示全部楼层


我选1、2、3。我们供应室不符合要求,马上要建新大楼了,一定按规范要求争取!






回复

使用道具 举报

0

主题

721

帖子

315

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
315
发表于 2011-3-12 12:30:47 | 显示全部楼层


选择2、3、4、,目前我们没有修建电梯楼的条件。






回复

使用道具 举报

0

主题

908

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2011-3-12 12:30:48 | 显示全部楼层

回复 1# 风玲

我院是2005年设计的,就是2,3,给我们工作带来很大的便利






回复

使用道具 举报

0

主题

264

帖子

750

积分

高级会员

Rank: 4

积分
750
发表于 2011-3-12 12:30:49 | 显示全部楼层


我选2、3,我院的供应室与手术室在同一栋楼,但是只有共用的洁汚梯,给CSSD的工作带来不便。