楼主: dearhang

层流手术室微生物采样培养皿是放地上的,你注意了吗?

[复制链接]

0

主题

271

帖子

11

积分

新手上路

Rank: 1

积分
11
发表于 2016-10-26 11:08:40 | 显示全部楼层

控制感染 发表于 2016-10-26 11:34
一、GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》13.3.18细菌浓度的检测应符合下列要求:1.细菌浓度宜在 ...
谢谢控制感染老师,归纳整理的这么清晰。






回复

使用道具 举报

0

主题

75

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2016-10-26 11:08:41 | 显示全部楼层


老师这个问题你不拿出来讨论还真容易疏忽的呢!非常感谢提醒。






回复

使用道具 举报

0

主题

1030

帖子

1025

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1025
发表于 2016-10-26 11:08:42 | 显示全部楼层


按照GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》5、“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上”,本月我采样周边区是放在地面上,监测结果是合格的。






回复

使用道具 举报

0

主题

47

帖子

120

积分

注册会员

Rank: 2

积分
120
发表于 2016-10-26 11:08:43 | 显示全部楼层


学习了,谢谢分享!







回复

使用道具 举报

0

主题

3142

帖子

3108

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3108
发表于 2016-10-26 11:08:44 | 显示全部楼层


我们都是放在圆凳子上和治疗车上。






回复

使用道具 举报

0

主题

73

帖子

966

积分

高级会员

Rank: 4

积分
966
发表于 2016-10-26 11:08:45 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师的提醒






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2016-10-26 11:08:46 | 显示全部楼层


尽量减少人为走动,以免产生大量风动,从而影响结果真实性。谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

147

帖子

450

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
450
发表于 2016-10-26 11:08:47 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢老师的提醒






回复

使用道具 举报

0

主题

134

帖子

123

积分

注册会员

Rank: 2

积分
123
发表于 2016-10-26 11:08:48 | 显示全部楼层


谢谢老师拿出来讨论提醒,以前真没有注意到!






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2016-10-26 11:08:49 | 显示全部楼层

寻觅 发表于 2016-10-26 22:10
个人认为按照GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》5、“采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的 ...
同意此说。若,放地上,放平板之人走动时,所产生扬尘、风动如何规避?其人身上所带细菌因走动亦会飘洒。谢谢






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.