楼主: dearhang

ICU病房安装水池对与错?

[复制链接]

0

主题

1502

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2013-4-17 20:39:40 | 显示全部楼层

热带雨林2010 发表于 2013-4-26 16:01
                               
登录/注册后可看大图

我院就是按照等级医院评审要求,每两张床按一个水龙头。
可能好多医院ICU情况和老师医院差不多。存在安全隐患,院感人纠结啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

1502

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2013-4-17 20:39:41 | 显示全部楼层

沧浪之水 发表于 2013-4-26 15:24
                               
登录/注册后可看大图

是啊!基层医院应该怎么做呢?不按规范实施,被责令整改,领导也批评,很无奈啊!关键是上层制定规范标准 ...

赞同!上级专家经常查看我们的制度是否及时更新,到了国家层面怎么就。。。。可能是没人来督查了吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

1502

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2013-4-17 20:39:42 | 显示全部楼层

尘埃1969 发表于 2013-4-19 13:57
                               
登录/注册后可看大图

每两张床要设一个洗手池不是哪个省的标准而是卫生部重症医学科建设指南的要求,在二甲评审前我们有根据床位增 ...
纠结中,新一轮医院等级评审正在中国大地如火如荼的进行中,医院建筑布局流程、手卫生等是必查项目,相信很多医院还是将错就错!






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2013-4-17 20:39:43 | 显示全部楼层

四叶草 发表于 2013-4-26 17:01
                               
登录/注册后可看大图

纠结中,新一轮医院等级评审正在中国大地如火如荼的进行中,医院建筑布局流程、手卫生等是必查项目,相信 ...
就是,







回复

使用道具 举报

0

主题

1108

帖子

459

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
459
发表于 2013-4-17 20:39:44 | 显示全部楼层


新大楼的建设中,是按照上级部门的规范标准执行的ICU病室两张床之间一个水池,现在有提出新的感控理念,纠结啊!院感人本身就落实每一个规范标准都要费九牛二虎之力才行,如果再改动,他们接受可遭疑义的,这还好,最主要的是为患者着想,这就需要上层制定规范标准等要多多询证哈!






回复

使用道具 举报

0

主题

276

帖子

711

积分

高级会员

Rank: 4

积分
711
发表于 2013-4-17 20:39:45 | 显示全部楼层

无极紫晶 发表于 2013-4-17 22:37
                               
登录/注册后可看大图

上个月四军大唐都医院邀请德国专家来讲学,据德国专家介绍,德国是不推荐在ICU房间里设洗手池的,因为那将会 ...
同意!我们医院也是这样的,每个病人床边都配备速干型手消毒剂,洗手池在走廊处!






回复

使用道具 举报

0

主题

2516

帖子

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2013-4-17 20:39:46 | 显示全部楼层


“二甲”评审时由于我们新大楼建设中的ICU没有安装水池而被扣分。检查组的人员是按照上级部门的规范标准执行的ICU病室两张床之间一个水池的。






回复

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2013-4-17 20:39:47 | 显示全部楼层


卫生部重症医学科建设指南的要求这样做,我们是新建ICU,层流病房,每个单间都安装了洗手池。






回复

使用道具 举报

0

主题

281

帖子

195

积分

注册会员

Rank: 2

积分
195
发表于 2013-4-17 20:39:48 | 显示全部楼层


理念确实需要不断的更新,但希望制订指南时最好有更多的询证依据,不然我们执行了指南又不对,不执行检查时又不达标。




[h2]点评[/h2]




四叶草


严重同意! 

发表于 2013-5-7 14:50




回复

使用道具 举报

0

主题

789

帖子

645

积分

高级会员

Rank: 4

积分
645
发表于 2013-4-17 20:39:49 | 显示全部楼层


当时修建ICU的时候是按每2张床配的水池。