经过多年的使用,其实30W的要比40W的好用。实际上紫外线灯管有效照射距离只有1.5米,(移动紫外线灯照射距离比这还要短)原则上应该是不超过15平米的房间安装一个。但距离台面不应超过1.5米。否则意义不大。






回复

使用道具 举报

0

主题

399

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2015-8-17 09:33:41 | 显示全部楼层


你好,同行,你说的紫外线灯管可能是工业用紫外线灯,我在基层医院也曾看到过。普通医用紫外线灯是30瓦的,也只有普通医用紫外线灯才有强度监测的标准,为日后工作开展,请务必更换成普通医用紫外线灯。






回复

使用道具 举报

0

主题

399

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2015-8-17 09:33:42 | 显示全部楼层


如果房间高度是3米,那么每7平米配一只30瓦的紫外线灯,但是只有在房间里没有人的情况下才能开启紫外线灯哦。






回复

使用道具 举报

0

主题

448

帖子

186

积分

注册会员

Rank: 2

积分
186
发表于 2015-8-17 09:33:43 | 显示全部楼层


谢谢分享,路过学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

376

帖子

368

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
368
发表于 2015-8-17 09:33:44 | 显示全部楼层


谢谢老师们的解答,学习了!






回复

使用道具 举报

0

主题

176

帖子

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
发表于 2015-8-17 09:33:45 | 显示全部楼层


路过学习了,谢谢各位老师!






回复

使用道具 举报

0

主题

482

帖子

225

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
225
发表于 2015-8-17 09:33:46 | 显示全部楼层


那颜老师,52.5立方米的房间至少应该装52.5乘以1.5瓦的紫外线灯管,即78.75瓦的吧?老师算得35瓦是不是算错了?






回复

使用道具 举报

0

主题

90

帖子

592

积分

高级会员

Rank: 4

积分
592
发表于 2015-8-17 09:33:47 | 显示全部楼层


谢谢老师,我今天学习了。






回复

使用道具 举报

0

主题

894

帖子

242

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
242
发表于 2015-8-17 09:33:48 | 显示全部楼层

那颜 发表于 2015-8-17 10:26
按房间面积15平方米,高度为3.5m计算,总体积为52.5立方米
按每立方米不小于1.5w计算,即是52.5除以1.5等 ...
那颜老师的分享好具体,也再学习了






回复

使用道具 举报

0

主题

19

帖子

142

积分

注册会员

Rank: 2

积分
142
发表于 2015-8-17 09:33:49 | 显示全部楼层


那颜老师,我认为应为52.5乘以1.5应为78.75W,为什么是除呢?