楼主: dearhang

如此不专业的洗眼器

[复制链接]

0

主题

519

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2015-9-14 16:39:50 | 显示全部楼层

sxsyzyf 发表于 2015-9-16 14:14
说实话,我还没有见到过洗眼装置
不怕一万,只怕万一。洗眼器,必须有






回复

使用道具 举报

0

主题

1502

帖子

1460

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1460
发表于 2015-9-14 16:39:51 | 显示全部楼层

ICBC 发表于 2015-9-16 14:23
不怕一万,只怕万一。洗眼器,必须有
哦,我抓紧通知上级领导落实这件事情。供应室和检验科都要有吧?今天刚发一文件,说检验科要必备洗眼器。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2015-9-14 16:39:52 | 显示全部楼层

ICBC 发表于 2015-9-15 09:31
1)我知道这个洗眼器的下面是软管连接,也知道可以拿下来的。但我仍然认为,这样的设计是不合理的
2)物美 ...
楼主标题是不专业的洗眼器。
那就可以撇开安装等问题,专门来讨论洗眼器的结构和材质问题。
我见过这样的洗眼器,我认为能满足验收和使用的需求。






回复

使用道具 举报

0

主题

47

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2015-9-14 16:39:53 | 显示全部楼层


需要在实际中不断的学习、完善,达到使用的标准并且符合院感的要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

196

帖子

160

积分

注册会员

Rank: 2

积分
160
发表于 2015-9-14 16:39:54 | 显示全部楼层


学习了  非常感谢各位老师






回复

使用道具 举报

0

主题

658

帖子

638

积分

高级会员

Rank: 4

积分
638
发表于 2015-9-14 16:39:55 | 显示全部楼层


路过,学习了,又了解了新的知识!






回复

使用道具 举报

0

主题

519

帖子

13

积分

新手上路

Rank: 1

积分
13
发表于 2015-9-14 16:39:56 | 显示全部楼层

石磊--wxmsl 发表于 2015-9-16 14:28
楼主标题是不专业的洗眼器。
那就可以撇开安装等问题,专门来讨论洗眼器的结构和材质问题。
我见过这样 ...
首先,谢谢你的回复。

我说的“不专业”包括安装的不专业
材质不会影响使用的实质,即使是工程塑料的,又何妨?在这里我们不是讨论材质问题的
“满足验收”并不意味着“专业”。君不见,中国所有的桥梁都通过验收的,但也有垮塌的。验收,只是质量把控的一道关卡而已,不要过度迷信“验收”。
你认为能“满足需求”,我认为“不能完全地满足需求”。(对于员工的安全、健康保护,我的要求近乎于苛刻。我觉得一点也不为过)仁者见仁智者见智吧。

再次感谢你关注此贴






回复

使用道具 举报

0

主题

183

帖子

147

积分

注册会员

Rank: 2

积分
147
发表于 2015-9-14 16:39:57 | 显示全部楼层


长知识了!还真的注意这些问题呢






回复

使用道具 举报

0

主题

1088

帖子

1070

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1070
发表于 2015-9-14 16:39:58 | 显示全部楼层

雪儿_xidbb 发表于 2015-9-15 08:24
路过学习.最便宜的要多少钱?
我们医院就是这样的,可能一百多元,检验科都是这样的






回复

使用道具 举报

0

主题

265

帖子

247

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
247
发表于 2015-9-14 16:39:59 | 显示全部楼层


科室安装与院感相关一系列物品,并不是院感科把关,所以下临床看到科室有许多不适宜的感控配置,安装上的有些是应付检查的,院感科有的时候只能干着急无能为力,这就是责任无限大,权利无限小的弊端。等级医院要求PDCA,那么顶层设计人员是不是也应该用管理工具分析一下感控有瓶颈的原因吗?






回复

使用道具 举报