我院为自动污水处理系统,按常规每月送一次污水上巿疾控中心监测,每日监测系统的运转情况,是否还要做每日污水余氯监测?



上一篇:手卫生诗下一篇:关于外科患者引流袋用后的处理





回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2008-7-26 21:24:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 红雨 的帖子[/h1]


按照2005年医院水污染物的检测要求(这个东东本论坛有朋友上传过的,您可以找找),其中要求每日污水余氯检测不少于2次。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2008-7-26 21:24:02 | 显示全部楼层


按规范要求应该每天监测的。但我院是非典期间每日2次,一般是每日一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

908

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2008-7-26 21:24:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 红雨 的帖子[/h1]


我院是由后勤管理中心主管的.按照我省的要求,上下午各测一次余氯,双休日除外,同时,我们的设备与环保部门相连,他们随时可监测我们的污水排放情况.






回复

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2008-7-26 21:24:04 | 显示全部楼层
[h1]关于污水处理后终末监测问题[/h1]


污水处理系统各医院都建立,但如何进行监测问题我至今仍一头雾露,每天药量的投入,后勤部门都有记录,但无监测记录,当他们问我如何监测?试纸又去哪里购买?用何试纸?在此也得请各项同仁赐教了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2008-7-26 21:24:05 | 显示全部楼层


污水处理后,每天两次监测余氯的含量。2002版的卫生部消毒技术规范里有的。不是用试纸。:)






回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2008-7-26 21:24:06 | 显示全部楼层


除了楼上说得还有每月的生物监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2008-7-26 21:24:07 | 显示全部楼层
[h1]回复 #3 绿谷 的帖子[/h1]


是的。我们每月中旬做生物监测。:handshake :handshake






回复

使用道具 举报

0

主题

358

帖子

624

积分

高级会员

Rank: 4

积分
624
发表于 2008-7-26 21:24:08 | 显示全部楼层


是院感科去做吗?参照什么来做?






回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

41

积分

新手上路

Rank: 1

积分
41
发表于 2008-7-26 21:24:09 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 美罗 的帖子[/h1]


环保部门2006年出了一个新标准,标准号记不清了,名称是医疗机构污水排放标准。它对普通医疗机构污水、污泥,以及传染病院污水、污泥都有具体要求,你找找看看。