楼主: dearhang

合并帖—消毒供应中心设计图

[复制链接]

0

主题

1

帖子

71

积分

注册会员

Rank: 2

积分
71
发表于 2009-2-24 14:47:20 | 显示全部楼层


我感觉这个还真不错呀






回复

使用道具 举报

0

主题

844

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2009-2-24 14:47:21 | 显示全部楼层


谁有风铃斑竹的联系方式,最好是电子信箱,我想请风铃老师帮我审审这个图!






回复

使用道具 举报

0

主题

105

帖子

211

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
211
发表于 2009-2-24 14:47:22 | 显示全部楼层


卫生部"两规一标"规定2009年12月以后修建的消毒供应中心,不准建在地下室或半地下室。






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2009-2-24 14:47:23 | 显示全部楼层


本帖最后由 风玲 于 2012-2-25 23:58 编辑
西北耗子王 发表于 2012-1-3 20:57
                               
登录/注册后可看大图

谁有风铃斑竹的联系方式,最好是电子信箱,我想请风铃老师帮我审审这个图!

刚刚才看见你的图纸,非常好的消毒供应中心, 也许已经建好了. 还是说两句. 整体布局没有大的问题。有些朋友们提的意见有些不妥。供参考.
1. 一次性无菌物品拆包间和存放间没有必要间隔,应该把这个墙拆掉。一次性与复用的无菌物品之间还是需要间隔,因为我们的包装材料有棉布包装。
2.无菌物品发放一定要开门,而不是用传递窗。无菌物品存放区的无菌物品在发放间内与下送人员交换即可。因为无菌物品发放通道应是快捷方便,减少工作人员重复搬动,特别是手术器械,从窗传递效率慢,同时反复的搬运,增加包装磨损机会,不符合无菌物品管理原则。这是标准下发后观念一个较大的改变。如"无菌发放间传递窗已经改为互锁式传递舱"那有点遗憾了,我们这里很多医院都把原有的传递窗拆了,因为实在影响工作.
3.已设大型的机械化洗床设备,如能同时兼顾下送车和回收车的清洗消毒,两种车不用分开使用,可集中放置。
我的QQ414533473






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3

收起
理由





细雨润竹
+ 3
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

844

帖子

175

积分

注册会员

Rank: 2

积分
175
发表于 2009-2-24 14:47:24 | 显示全部楼层

风玲 发表于 2012-2-25 23:54
                               
登录/注册后可看大图

刚刚才看见你的图纸,非常好的消毒供应中心, 也许已经建好了. 还是说两句. 整体布局没有大的问题。有些 ...
感谢风铃斑斑的指点,我们的供应中心已经二次装修完毕,但是您的意见我会和供应中心的护士长进行交流,最大限度可能的情况下进行改进!也希望能有机会请风铃老师现场指导!再次谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2009-2-24 14:47:25 | 显示全部楼层

风玲 发表于 2012-2-25 23:54
                               
登录/注册后可看大图

刚刚才看见你的图纸,非常好的消毒供应中心, 也许已经建好了. 还是说两句. 整体布局没有大的问题。有些 ...
看了冯主任的回复,真的是受益匪浅!您提到的这两个观点:“一次性无菌物品拆包间和存放间没有必要间隔;无菌物品发放一定要开门,而不是用传递窗。”长期以来我都是错误的认识,此刻让我重新认识和理解规范的要求。多谢!






回复

使用道具 举报

1

主题

611

帖子

638

积分

高级会员

Rank: 4

积分
638
发表于 2009-2-24 14:47:26 | 显示全部楼层

wxmsl 发表于 2011-12-16 09:35
                               
登录/注册后可看大图

在负一层最好装层流。下送车的清洗我也没找到。
老师,您好,前面看到有层流洁净在消毒供应中心使用,觉得不解,为什么要设呢,您又说在负一层最好要层流呢,是除湿吗,对消毒供应中心不提倡使用洁净系统,不必要的浪费,不是吗。






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2009-2-24 14:47:27 | 显示全部楼层

忘忧草 发表于 2012-2-29 20:26
                               
登录/注册后可看大图

老师,您好,前面看到有层流洁净在消毒供应中心使用,觉得不解,为什么要设呢,您又说在负一层最好要层流 ...
消毒供应中心不需要建层流,规范是推荐推荐使用净化及压差. 层流与洁净不是一个概念,造价\建筑\质量要求是有很大差别的.建在地下层的CSSD,其空气质量全部取决于机械通气,所以,需要按其洁净建筑要求设计CSSD各工作区域,否则,机械通气效果不好,工作人员的舒适度和空气质量会影响物品存放质量,尤其是南方地区.达不到清洁的要求.北方的气候相对较好.






回复

使用道具 举报

1

主题

611

帖子

638

积分

高级会员

Rank: 4

积分
638
发表于 2009-2-24 14:47:28 | 显示全部楼层

风玲 发表于 2012-3-1 23:30
                               
登录/注册后可看大图

消毒供应中心不需要建层流,规范是推荐推荐使用净化及压差. 层流与洁净不是一个概念,造价\建筑\质量要求是 ...
风玲老师,您好!对层流和洁净的理解我了解不深入,只听过倪老师2次课,由于我们医院消毒供应中心正好也在新建中,在外科楼一层,对需要采取怎样的空气消毒方式,或是净化空气,或是安装洁净系统,还有很大的困惑。一是消毒供应中心规范里只提到了气流方向、机械通风次数、温湿度要求等。而且现在很多培训班老师,也都在对供应中心的空气消毒问题提出一些建议:比如强调气流由洁到污,不建议在无菌物品存放间进行空气消毒,更不需要安装洁净系统(毒从何来?)。比如要重视对去污区的物表消毒和环境消毒。我觉得也很有道理。但在实际工作中,参观了一些医院,手术室、ICU、消毒供应中心等都是洁净设备,很困惑。包括手术室的洁净系统安装是否是一定要洁净,刚好我们手术室是2层的,我是建议一层洁净的、一层普通手术室。不知是否妥当,希望得到您的指导。非常感谢。