发表于 2016-3-1 09:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教各位老师 层流手术室动态空气监测方法及布点?

谢谢大家



上一篇:层流手术室空气采样标准下一篇:手术室内的恒温箱怎么选择?





回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2016-3-1 09:27:01 | 显示全部楼层


GB 50333—2013《医院洁净手术部建筑技术规范》
13 施工验收13.3工程检验
13.3.4工程检验和定期检测应以空态或静态为准。







回复

使用道具 举报

0

主题

565

帖子

748

积分

高级会员

Rank: 4

积分
748
发表于 2016-3-1 09:27:02 | 显示全部楼层


动态的真的不清楚,只知道静态的和空太的方法。






回复

使用道具 举报

0

主题

3287

帖子

3195

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3195
发表于 2016-3-1 09:27:03 | 显示全部楼层


一般都是静态的,不点可以参考规范呀。






回复

使用道具 举报

0

主题

294

帖子

788

积分

高级会员

Rank: 4

积分
788
发表于 2016-3-1 09:27:04 | 显示全部楼层


要求日常实行动态监测,必测项目为平板采样法(沉降法)或采样器法(浮游菌法)检测细菌菌落总数。
  (1)回风口动态平板采样法:应在手术开始、手术2小时、手术结束前抽检3-4次。每个回风口中部摆放3个倾斜30℃,Φ90 培养皿,暴露30分钟后,37OC培养24小时。
     标准:每皿菌落计数平均值应符合表4标准要求。单皿最大值不应超过平均值3倍。
  (2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。
   标准:I级