查看: 721|回复: 12

有内镜室建设标准吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2016-6-10 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师,胃镜室能不装吊顶,让各种管道祼露在外吗?我科室认为不可,但临床科室认为没国家要求,应该可以。院科室胃肠镜要太小要搬,但目前只有一层高2.3米的(原预备技术层的)楼层,若安装吊顶后只有2.1米层高,太压抑,能不装调顶,让各种管道祼露在外吗?



上一篇:膀胱镜手术前要备皮剃毛吗?下一篇:测漏在内镜清洗中的作用是什么?





回复

使用道具 举报

0

主题

153

帖子

810

积分

高级会员

Rank: 4

积分
810
发表于 2016-6-10 09:59:01 | 显示全部楼层


不知道有没有相关的规范可以参照。但是管道如果全部裸露再外,如何能保证环境的清洁,这么多的管道造成环境管理的很大难度。个人认为至少可以想办法把管道吊顶做掉,其余的不做吊顶,空间感会好点,环境卫生也容易保证。






回复

使用道具 举报

0

主题

3063

帖子

538

积分

高级会员

Rank: 4

积分
538
发表于 2016-6-10 09:59:02 | 显示全部楼层


内镜室只有清洗消毒技术标准,而且是2004年版的,其实后面出台的各种重点科室的建设指南都可以借鉴,只要是医院重点部门的建设规范都可以参照,这些都标志着相关要求。原则是墙面和房顶光滑、便于清洁消毒,不易藏污纳垢。






回复

使用道具 举报

0

主题

237

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2016-6-10 09:59:03 | 显示全部楼层


谢谢楼上的老师,我们也是这么认为的,临床科找不到地,说没有一票否决就可以。
我们暂时保留意见。






回复

使用道具 举报

0

主题

521

帖子

450

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
450
发表于 2016-6-10 09:59:04 | 显示全部楼层

明玥 发表于 2016-6-10 16:02
内镜室只有清洗消毒技术标准,而且是2004年版的,其实后面出台的各种重点科室的建设指南都可以借鉴,只要是 ...
赞同老师说的               






回复

使用道具 举报

0

主题

191

帖子

182

积分

注册会员

Rank: 2

积分
182
发表于 2016-6-10 09:59:05 | 显示全部楼层


没有具体规范参照。原则是墙面和房顶光滑、便于清洁消毒,不易藏污垢。







回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2016-6-10 09:59:06 | 显示全部楼层


规范是死的,人是活的,不要纠结于硬件的不足,真正的风险环节是那里?需要清楚。在硬件不足时需要结合医院的实际情况,用软件来弥补;裸露的管道在搬入事先做好清洁,以后制定出合适的制度来保障是可以的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1710

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2016-6-10 09:59:07 | 显示全部楼层


虽然没有详细的内镜室建设标准,但有医院的建筑规范,对于一个重点部门,所有的管道如果全部裸露在外面是不合适的,不利于环境的清洁消毒。






回复

使用道具 举报

0

主题

237

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2016-6-10 09:59:08 | 显示全部楼层

xiesq999 发表于 2016-6-12 17:07
虽然没有详细的内镜室建设标准,但有医院的建筑规范,对于一个重点部门,所有的管道如果全部裸露在外面是不 ...
谢谢老师,我们处于纠结中,有的说内镜室与空气没关系,有的与您观点一样,我们还是觉得你说得更有道理。






回复

使用道具 举报

0

主题

237

帖子

26

积分

新手上路

Rank: 1

积分
26
发表于 2016-6-10 09:59:09 | 显示全部楼层


谢谢楼上的各位老师同,确实存在硬件不足情况,要软件来补。