求助各位专家,我们医院正在建新的住院大楼,对于新导管室的空气净化问题有些问题比较疑惑,按照《医院卫生消毒标准》和《医院感染管理规范》的要求,心导管室的空气应达到二类环境的标准,是否需要做层流,如果做的话,应作到哪个级别。我也请教过我们这的一些专家,说法不同,上级部门来检查的专家,说法也不同,不知该如何操作。:'(



上一篇:医院改建结核病区在医院感染控制中有哪些要求?下一篇:高压氧舱的消毒效果观察





回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2008-5-27 10:06:01 | 显示全部楼层


并无一定要层流的规定。心导管室主要做心脏介入,是很微创的,就一个穿刺点而已。与临床上做锁骨下静脉穿刺或股静脉穿刺的不同在于插入导管后还有一个时间的操作。用动态空气消毒机也可以了,当然财大气粗的话做层流也未尝不可。我院新医院整个大楼(当然不包括手术部,这块专门另外做洁净手术部)在所有回风口装有“电子净化装置(美国货,共投入600多万元)”,这样均可达到30万级。不过在我看来更重要的是后续工作:安排4个工人每天拆N个回风口的装置进行清洗,每两个月扫荡一周。这才是这30万级得以实现的前提。

[ 本帖最后由 柳莹依 于 2008-5-27 11:46 编辑 ]






回复

使用道具 举报

0

主题

76

帖子

15

积分

新手上路

Rank: 1

积分
15
发表于 2008-5-27 10:06:02 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 2008guoli 的帖子[/h1]


按规范是达到二类标准.不必做层流.但应按照普通手术室管理.






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2008-5-27 10:06:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 2008guoli 的帖子[/h1]


我的观点是:不建议层流,运行维护问题较多。






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2008-5-27 10:06:04 | 显示全部楼层


“层流”没必要!劳民伤财:@
如果维护不到位,隐患多多!
有上层流的钱干点儿有用的事,如医务人员防护用品、手卫生设施等。






回复

使用道具 举报

0

主题

102

帖子

208

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
208
发表于 2008-5-27 10:06:05 | 显示全部楼层
[h1]感谢各位斑竹[/h1]


非常感谢各位斑竹的赐教。






回复

使用道具 举报

0

主题

270

帖子

555

积分

高级会员

Rank: 4

积分
555
发表于 2008-5-27 10:06:06 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 xiaolongnv 的帖子[/h1]


同意!:cool :cool :cool






回复

使用道具 举报

0

主题

2254

帖子

861

积分

高级会员

Rank: 4

积分
861
发表于 2008-5-27 10:06:07 | 显示全部楼层


我们好像就是千级手术室的建设。






回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

437

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
437
发表于 2008-5-27 10:06:08 | 显示全部楼层

回复 1# 2008guoli


  老师,您好,很高兴看到你的消息,导管室属于二类环境,属于万级,cfu
回复

使用道具 举报

0

主题

106

帖子

190

积分

注册会员

Rank: 2

积分
190
发表于 2008-5-27 10:06:09 | 显示全部楼层
[h1]介入手术室的空气消毒方法的选择[/h1]


我院是三甲医院,正在新建介入手术室,请教各位老师空气消毒选择哪种方法比较合适?