查看: 1275|回复: 5

呼吸内科RICU改建问题,请各位老师指点啊?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2012-9-12 17:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院准备创三甲,但是新医院没有修好,只能在旧病区评审。RICU改建起来很困难,请指点!~~~~






登录/注册后可看大图





CCF20120912_0000.jpg (669.51 KB, 下载次数: 3)

下载附件

 保存到相册



2012-9-12 17:55 上传



主要是医疗废物暂时存放的地方不知道放在哪里?
我想了三个方案,即放在A、B、C点。
放在A的话,医疗废物收集时仍然要从配液室过。
放在B的话,稍好一些但是仍然要从病区过。
放在C的话,我认为是最好,但是要单独隔一个区域出来,医疗废物从患者通道出去,虽然不符合要求,但是好像比A和B要好些。
总之就是没有专门的废物通道,主要是老房子改建起来非常困难。请各位老师支招!~~万分感谢啊!!~





医院, 老师, 内科


上一篇:空气净化机和空气消毒机有区别吗?下一篇:产房内可以设置卫生间?





回复

使用道具 举报

0

主题

1966

帖子

631

积分

高级会员

Rank: 4

积分
631
发表于 2012-9-12 17:55:01 | 显示全部楼层


1.床位太密集。取消9、10床,改为患者通道;护士站设立一张床(可以改造为独立的负压病室),改为中央岛护士站。
2.入口处太浪费空间。
3.所有污物经密闭打包以后,以密闭式转运车转移出去,一天1~2次。B处可以暂存,设立实际隔断。







回复

使用道具 举报

0

主题

1502

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2012-9-12 17:55:02 | 显示全部楼层


1、医务人员通道与治疗室有交叉,流程不符合院感要求。建议将通往治疗室的门封闭,在医务人员入口右手边开门直接进入病房。
2、建议设置一个处置室,并有对外的污物通道
3、洗手池太少,建议每2张床间设置一个洗手池。
4、A区字迹看不清,不知何用途。
5、建议设置 1-2间隔离病房,现在多重耐药菌患者很多。






回复

使用道具 举报

0

主题

602

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2012-9-12 17:55:03 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的建议,你们说的有些我已经考虑到了,特别是污物通道,总务科明确说不行。于如果像上面的改造,就要动大的,动大了老板又不同意。纠结。






回复

使用道具 举报

0

主题

602

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2012-9-12 17:55:04 | 显示全部楼层

四叶草 发表于 2012-9-12 20:58
                               
登录/注册后可看大图

1、医务人员通道与治疗室有交叉,流程不符合院感要求。建议将通往治疗室的门封闭,在医务人员入口右手边开门 ...
谢谢四叶草老师,特别是你的第一条我觉得值得考虑,第二条污物通道的设置对于实际情况来说不现实,是否可以考虑在B区转存。实际隔断,然后转运。洗手池太少确实是一个问题,但是空间太小了。A区又一个洗手池,其余主要为对一些低度危险物品的浸泡等,如压脉带、输液管网等。






回复

使用道具 举报

0

主题

1502

帖子

134

积分

注册会员

Rank: 2

积分
134
发表于 2012-9-12 17:55:05 | 显示全部楼层


老房子改造很多流程受到限制。按照楼主的说法A区就是处置室。医疗废物应该放置在处置室。没有专门的污物通道可以将医疗垃圾和生活垃圾密闭转运,不过,建议处置室的门需要与病房相通,避免经过治疗室。不知楼主当地是否有省里的专家进行卫生学审核,我们重点区域的改扩建均需要省质控中心卫生学评价小组进行审核后方可施工。建议楼主施工前多咨询相关专家。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.