查看: 1832|回复: 12

导管室10万级洁净用房设置,投入使用前是否需要有资质的第三方验收?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2012-5-8 20:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


各位老师,导管室10万级洁净用房设置,投入使用前是否需要有资质的第三方验收?



上一篇:感染性疾病门诊布局下一篇:我院现要对检验室进行改造,如何使布局及工作流程合理?





回复

使用道具 举报

0

主题

565

帖子

177

积分

注册会员

Rank: 2

积分
177
发表于 2012-5-8 20:57:01 | 显示全部楼层


如果做得是洁净用房,有净化机组和空气过滤系统,不管是万级还是十万级,都应该由有资质的第三方检测验收合格后再使用。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





红梅伊人
+ 5
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2184

帖子

755

积分

高级会员

Rank: 4

积分
755
发表于 2012-5-8 20:57:02 | 显示全部楼层


和手术间(百级、千级)一样同时由有资质的第三方检测验收合格后再使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

3142

帖子

3108

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3108
发表于 2012-5-8 20:57:03 | 显示全部楼层


因为就是我们常说的洁净用房,必须要有资质的第三方验收!






回复

使用道具 举报

0

主题

908

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2012-5-8 20:57:04 | 显示全部楼层


同意楼上各位意见,需要第三方验收,我们都是请疾控中心来验收的。






回复

使用道具 举报

0

主题

424

帖子

421

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
421
发表于 2012-5-8 20:57:05 | 显示全部楼层


我们医院手术室、供应室启用是经过省疾控中心验收的。






回复

使用道具 举报

0

主题

260

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2012-5-8 20:57:06 | 显示全部楼层


空气净化系统投入使用前必须请有资质的部门进行监测,合格后方可投入使用。一般是省疾控中心。






回复

使用道具 举报

1

主题

335

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2012-5-8 20:57:07 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的答复,我已申请验收。谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

578

帖子

163

积分

注册会员

Rank: 2

积分
163
发表于 2012-5-8 20:57:08 | 显示全部楼层

toto 发表于 2012-5-8 23:52
                               
登录/注册后可看大图

因为就是我们常说的洁净用房,必须要有资质的第三方验收!
toto版主好!我们也面临洁净用房的第三方监测问题(手术室更换高效过滤网后、新建的中心供应室),我提出需要监测,领导说不用,我想说服领导,可我没找到有说服力的规范文件,请您帮忙:我在哪可以找到洁净用房必须请第三方监测地规范文件(记得看到过,就是忘记在哪了)。另外,中心供应室启用前,是否需要请有资质的部门验收?谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

3142

帖子

3108

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3108
发表于 2012-5-8 20:57:09 | 显示全部楼层

dyyymzl 发表于 2012-5-16 09:46
                               
登录/注册后可看大图

toto版主好!我们也面临洁净用房的第三方监测问题(手术室更换高效过滤网后、新建的中心供应室),我提出 ...
可以找到当地的CDC部门和卫生监督局联系,他们有专门的一套东西。