产房的空调有特殊的要求吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2012-3-19 22:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院即将要搬新住院部大楼,妇产科主任跑到我们来问,产房的空调有什么特殊要求?因为产房是二类环境,装普通空调符合要求吗?她说是设计公司问他们这个问题的。 消毒技术规范只是提到了二类环境的消毒应该是使用动态消毒机未提及空调的要求,请问各位老师,您医院的产房的空调有什么特殊要求吗?是要有过滤器的那种吗?普通的空调再加一个动态空气消毒机符合要求吗?



上一篇:计划建设传染病楼7层,该参考什么规范??下一篇:门诊人流手术室的设计





回复

使用道具 举报

0

主题

1517

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2012-3-19 22:45:01 | 显示全部楼层


我们是中央空调产房再加一个循环风紫外线空气消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2012-3-19 22:45:02 | 显示全部楼层

落花生 发表于 2012-3-19 22:53
                               
登录/注册后可看大图

我们是中央空调产房再加一个循环风紫外线空气消毒机。
中央空调产房是有独立的管道和主机吗?有没有其他的过滤器之类的装置吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

1517

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2012-3-19 22:45:03 | 显示全部楼层

谷子 发表于 2012-3-19 23:00
                               
登录/注册后可看大图

中央空调产房是有独立的管道和主机吗?有没有其他的过滤器之类的装置吗?
可能没有独立的管道和主机,进出风口过滤器之类的装置肯定是有的,并且总务科有专人定期更换清洁过滤器的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1085

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2012-3-19 22:45:04 | 显示全部楼层

落花生 发表于 2012-3-19 22:53
                               
登录/注册后可看大图

我们是中央空调产房再加一个循环风紫外线空气消毒机。
这样的空调应该是很不错的吧,空调的清洗好像需要专门的装置来清洗吧?






回复

使用道具 举报

0

主题

223

帖子

140

积分

注册会员

Rank: 2

积分
140
发表于 2012-3-19 22:45:05 | 显示全部楼层


我们是柜式空调,外加紫外循环消毒机和紫外线灯管。






回复

使用道具 举报

0

主题

267

帖子

712

积分

高级会员

Rank: 4

积分
712
发表于 2012-3-19 22:45:06 | 显示全部楼层


我们医院新产房是吸项式空调,加紫外线循环动态消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

1085

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2012-3-19 22:45:07 | 显示全部楼层

glgjy1104 发表于 2012-3-20 08:45
                               
登录/注册后可看大图

我们医院新产房是吸项式空调,加紫外线循环动态消毒机。
如果在空调处加有紫外线消毒装置或者静电吸附、高压电场之类的,应该属于局部空气净化多因子组合范畴吧,跟层流净化相比是不是更节约呢?新生儿科也可以安装吗?请指教,谢谢{:5_619:}