发表于 2009-11-25 19:11:05
|
显示全部楼层
1、二次更鞋后应该进入洁净走廊了,你的图里进入的是缓冲区。
2、最右边那个手术室病人入口是干什么用的?
3、水、电、气体、弱电、暖、空调的走向、布线方案很关键,但是没看到
4、无菌物品如何进入?
5、污物走 ...
xxxxxx666666 发表于 2009-11-26 08:39 ![](http://bbs1.smalliot.cn/sific/VAP/513521-9a8b463483fb5cd486324efe50ac844c.gif)
登录/注册后可看大图 1.本来二次更鞋是直接进入洁净走廊的,但考虑成本的问题,把复苏室划在区外了,确是进入的缓冲区,还在半限制区
2.最右边的手术室病人入口是指术后病人需要进ICU的,可直接从那进,不用从外面绕了,二来方便麻醉医师会诊
3.水电气体弱电冷暖手术区由洁净公司负责
4.无菌物品和病人走向一致,这是外周回收型手术室的格局
5.全部为净化手术室(似乎无些必要,但院长决定,我何乐而不为),无普通手术室,年手术量暂为1000余台,应该足够
6.上下水应在清洗打包处,这引起细节暂未考虑,主要考虑了布局和流程
|
|