查看: 1588|回复: 11

监护室强制执行30万级净化???

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2009-1-11 22:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


最近参与某医院新建病房楼平面设计的审核,在谈到监护室是否需净化时,一位领导说:国家有建筑要求监护室强制执行30万级净化。我们哑然……
是我们太孤陋寡闻,还是……



上一篇:血库的布局规范下一篇:烧伤病房的消毒问题





回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2009-1-11 22:34:01 | 显示全部楼层


国家的什么要求,什么监护室?领导从哪听到的吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

631

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2009-1-11 22:34:02 | 显示全部楼层


我们也从来没有听到过有这种硬性规定,发明创造吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

1396

帖子

198

积分

注册会员

Rank: 2

积分
198
发表于 2009-1-11 22:34:03 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 xiaolongnv 的帖子[/h1]


我看是领导自已心中有"国家强制标准",希望您今后拿出真正有关医院感染的标准后,其会对照标准硬件设施配备齐全.;P 祝贺您有这样好领导!:lol :lol :P






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2009-1-11 22:34:04 | 显示全部楼层


我也闷纳着呢:L :L :L
所以请战友们帮忙找依据:$






回复

使用道具 举报

0

主题

413

帖子

95

积分

注册会员

Rank: 2

积分
95
发表于 2009-1-11 22:34:05 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 xiaolongnv 的帖子[/h1]


小龙女版主,我觉得医院感染管理工作是围绕法律法规开展,不能凭哪位领导的口头指示






回复

使用道具 举报

0

主题

370

帖子

635

积分

高级会员

Rank: 4

积分
635
发表于 2009-1-11 22:34:06 | 显示全部楼层


我院正在新建医院,原ICU主任说有新要求,新建ICU最好层流,即将装修动工,上周院感科讨论后,及时更正,适当增加单间量、增加洗手站。






回复

使用道具 举报

0

主题

318

帖子

348

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
348
发表于 2009-1-11 22:34:07 | 显示全部楼层


加强空气管理的一个建议,因为现在的建筑太不通风了:(






回复

使用道具 举报

0

主题

153

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-1-11 22:34:08 | 显示全部楼层


我院的ICU从02年开始运作,被当时的院长要求做中央空调,按现在的说法,就是30万级吧。结果非常不通风,同志们都怨声载道。现在准备改造,找遍资料,发现没有要求必须做层流的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2009-1-11 22:34:09 | 显示全部楼层


中央空调与30万级是两个不搭界的概念.也与你说的不通风不搭界.中央空调只要保证足够的新风量,达到每小时的换气次数就很通风嘛,这个通风不单指开窗的自然通风,也包括机械通风.这个机械通风也不只是指排气扇.