本帖最后由 茶韵幽香 于 2011-3-15 14:34 编辑

各位老师请教有关洁净手术室空气监测采样点高度是离地面0.8-1.5m,还是0.8m以下任意高度?标准出处在哪?谢谢!



上一篇:空气、物表等监测的规范依据在哪里?下一篇:关于医院每个月、季度要监测项目请教





回复

使用道具 举报

0

主题

105

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2011-2-25 09:19:01 | 显示全部楼层


表5洁净手术室细菌浓度的标准(空态或静态)
等级        手术室
名称        沉降法细菌最大平均浓度        空气洁净度级别
                手术区        周边区        手术区(级)        周边区(级)
I        特别洁净
手术室        0.2个/30min•φ90皿        0.4个/
30min•φ90皿        100        1000
II        标准洁净
手术室        0.75个/
30min •φ90皿        1.5个/
30min•φ90皿        1000        10000
III        一般洁净
手术室        2个/30min•φ90皿        4个/30min•φ90皿        10000        100000
IV        准洁净
手术室        5个/30min•φ90皿        300000
        I级眼科专用手术室周边区按10000级要求。
8.3.3.2洁净辅助用房细菌浓度的标准,如表6。
表6洁净辅助用房细菌浓度的标准(空态或静态)
等级        沉降法细菌最大平均浓度        空气洁净度级别
I        局部:0.2个/30min•φ90皿
其他区域0.4个/30min•φ90皿        局部100级
其他区域1000级
II        1.5个/30min•φ90皿        10000级
III        4个/30min•φ90皿        100000级
IV        5个/30min•φ90皿        300000级






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2011-2-25 09:19:02 | 显示全部楼层


空气监测是为观测空气细菌数量密度,进而判断来自空气传播疾病危险程度。采样高度若与人体囗鼻两器官位置高度不一致,则失其意义。人体亦有高矮之分,故取其近似高度〔离地面0.8-1.5m〕范围,采集这个高度空间段空气标本最能反应出真实状况。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2011-2-25 09:19:03 | 显示全部楼层


回复楼主:在0.8M以下任一高度。出处:国标《洁静技术规范》






回复

使用道具 举报

0

主题

673

帖子

705

积分

高级会员

Rank: 4

积分
705
发表于 2011-2-25 09:19:04 | 显示全部楼层

回复 5# 小点点

老师:我院药剂科制剂室还有一套洁净工作间,环境卫生学采样是否空气和物表应该
每月一次,工作人员手应该每季度一次呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2011-2-25 09:19:05 | 显示全部楼层

回复 5# 小点点


    点点版主,您好!
,我没有找到对于空气高度的要求,您能把原文发来看看吗?谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2011-2-25 09:19:06 | 显示全部楼层


本帖最后由 小点点 于 2011-3-11 11:32 编辑

回复茶韵幽香版主:我没有电子版,在网上有《医院洁净手术部建设规范》给你一个连接http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=43017&page=2其中的第二页
表10.3.13?2沉降菌最少培养皿数

被测区域洁净度级别〖〗最少培养皿数

(?90,以沉降30min计)100级

1000级

10000级

100000级

300000级〖〗13

5

3

2

2如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。

5采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上。

6不论用何种方法检测细菌浓度,都必须有2次空白对照。第1次对用于检测的培养皿或培养基条做对比试验,每批一个对照皿。第2次是在检测时,每室或每区1个对照皿,对操作过程做对照试验:模拟操作过程,但培养皿或培养基条打开后应又立即封盖。两次对照结果都必须为阴性。整个操作应符合无菌操作的要求。

7采样后的培养基条或培养皿,应立即置于37℃条件下培养24h,然后计数生长的菌落数。菌落数的平均值均四舍五入进位到小数点后1位。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +4

收起
理由





茶韵幽香
+ 4
谢谢提供!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2011-2-25 09:19:07 | 显示全部楼层


回复6楼:是的,你医院药剂科的是静配中心还是试剂室?






回复

使用道具 举报

0

主题

58

帖子

916

积分

高级会员

Rank: 4

积分
916
发表于 2011-2-25 09:19:08 | 显示全部楼层


谢谢各位老师指点!






回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2011-2-25 09:19:09 | 显示全部楼层


8 楼小点点版主解释正确,《医院洁净手术部建设规范》在细菌采样布点是参照尘埃测定的布点,可能让许多人认为是高度也是和测尘埃粒子高度相同。但在细菌采样点高度的规定  采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度上,而对于尘埃粒子的测定是0.8-1.5m,若没注意看的,很容易弄错的。






[h2]评分[/h2]