查看: 2074|回复: 5

有关手术室无菌物品存放间空气培养问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2010-7-5 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


不知哪位老师各位是否有对手术室做过动态的卫生学监测或者哪位老师是否有层流手术室在动态情况下做的空气培养结果的判断标准?



上一篇:请教做洗手液消毒效果监测,中和剂和稀释液分别是什么,比例是多少?下一篇:供应室无菌物品存放区空气按几类环境监测?





[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +4

收起
理由





茶韵幽香
+ 4
勤于思考,好样的!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2010-7-5 19:41:01 | 显示全部楼层

回复 1# jovjov1

《医院洁净手术部建筑技术规范》上无论是沉降法还是浮游法给出的标准均是静态的,还没发现动态下的标准。






回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
发表于 2010-7-5 19:41:02 | 显示全部楼层

回复 2# 茶韵幽香
谢谢






回复

使用道具 举报

0

主题

143

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
发表于 2010-7-5 19:41:03 | 显示全部楼层


若对于层流手术室手术当中进行空气培养的话,出现结果为251CFU/M3,对于这样的结果不知道各位老师有何看法。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

2440

帖子

435

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
435
发表于 2010-7-5 19:41:04 | 显示全部楼层


本帖最后由 茶韵幽香 于 2010-7-9 21:15 编辑

回复 4# jovjov1


    您指的层流手术室是指一般的,还是指洁净手术部中的百级、千级或是万级手术室呢?
前者可以参考《医院消毒卫生标准》中的一类环境;后者要根据不同的级别分别按手术区和周边区来判断,在论坛中搜索,有相关内容的。不论是那种,251都是超标的,不合格。






回复

使用道具 举报

0

主题

362

帖子

339

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
339
发表于 2010-7-5 19:41:05 | 显示全部楼层


同意五楼的观点







回复