查看: 1494|回复: 17

紫外线灯安装的问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2013-5-20 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院呼吸楼分为外中内三走廊,其中外走廊和中走廊为污染区和潜在污染区,需要安装紫外线灯,屋顶高2.5m,如果你向院长提建议,那么你的意见是安装在1.8-2.2m之间的高度呢,还是吸顶安装呢???



上一篇:环境微生物监测资料本下一篇:给绿脓病人做过的膀胱镜怎么处理呀?





回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-5-20 22:44:01 | 显示全部楼层


悬吊安装在1.8-2.2米处,符合消规的安装要求。






回复

使用道具 举报

0

主题

474

帖子

118

积分

注册会员

Rank: 2

积分
118
发表于 2013-5-20 22:44:02 | 显示全部楼层


1.8-2.2m之间的高度,于消毒技术规范相符合,有据可查。






回复

使用道具 举报

0

主题

652

帖子

587

积分

高级会员

Rank: 4

积分
587
发表于 2013-5-20 22:44:03 | 显示全部楼层


1.8-2.2m高度,有点不好看哈
,但规范。






回复

使用道具 举报

0

主题

178

帖子

879

积分

高级会员

Rank: 4

积分
879
发表于 2013-5-20 22:44:04 | 显示全部楼层


我们只有按消规执行。






回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2013-5-20 22:44:05 | 显示全部楼层

清风细雪 发表于 2013-5-20 22:51
                               
登录/注册后可看大图

悬吊安装在1.8-2.2米处,符合消规的安装要求。
如果符合规范了,即我院呼吸楼的外走廊和中走廊就都是悬挂着的紫外线灯了,那么这样的病区环境是不是有点不好看啊???






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-5-20 22:44:06 | 显示全部楼层


你可以固定在墙上啊。灵活点嘛!如果不安装也行,可以使用动态的,价格贵点,也可以用移动紫外线车消毒啊。






回复

使用道具 举报

0

主题

243

帖子

243

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
243
发表于 2013-5-20 22:44:07 | 显示全部楼层

画中仙 发表于 2013-5-21 00:44
                               
登录/注册后可看大图

如果符合规范了,即我院呼吸楼的外走廊和中走廊就都是悬挂着的紫外线灯了,那么这样的病区环境是不是有点 ...

我们只能按规范执行,美观只能放在第二位






回复

使用道具 举报

0

主题

528

帖子

516

积分

高级会员

Rank: 4

积分
516
发表于 2013-5-20 22:44:08 | 显示全部楼层


我院凡是安装紫外线灯的地方都是悬在半空的,否则装在房顶不就超过1.8-2.2米了吗,美观问题就以后再解决吧






回复

使用道具 举报

0

主题

1282

帖子

245

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
245
发表于 2013-5-20 22:44:09 | 显示全部楼层

qyywyh 发表于 2013-5-21 08:22
                               
登录/注册后可看大图

我院凡是安装紫外线灯的地方都是悬在半空的,否则装在房顶不就超过1.8-2.2米了吗,美观问题就以后再解决吧
装在室内可以控制在1.8—2.2米之间,那么安装在走廊,还是这个高度有必要么?