发表于 2013-2-23 10:23:01
|
显示全部楼层
本帖最后由 美好的家园 于 2013-2-23 10:59 编辑
请你看看:医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002,里面有的,我简单的贴出来你看看
表4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标名称最小静压差(Pa)换气次数(次/h)手术区手术台(或局部100级工作区)工作面高度截面平均风速(m/s)自净时间(min)温度(℃)相对湿度(%)最小新风量噪声dB(A)最低照度(lx)程度对相邻低级别洁净室(m3/h·人)(次/h)特别洁净手术室、特殊实验室+++8-0.25~0.30≤1522~2540~60606≤52≥350标准洁净手术室+++830~36-≤2522~2540~60606≤50≥350一般洁净手术室++518~22-≤3022~2535~60604≤50≥350准洁净手术室++512~15-≤4022~2535~60604≤50≥350
|
|