发表于 2009-2-4 16:00:01
|
显示全部楼层
1、空气细菌浓度的测定
在空态和静态情况下用直径为9cm的普通营养琼脂平皿,放在室内地面或0.8m高度的各采样点处(送风口集中布置时,手术区和周边区分别检测,测点数为:100级测13点,1000级9点,10000级7点;100000级或送风口分散布置的洁净室,全室统一检测,10000级至少测试4个点,100000级至少2个点),暴露30min采样,置37℃温箱中培养24h,分别计数手术区周边区的平均细菌菌落数。监测:按要求每月进行一次生物学监测,采用空气沉降法。
沉降菌浓度检测方法(医院)
(1)设备材料:编号ф90mm培养皿若干,普通培养基,37℃温箱。
(2)条件:净化空调系统在开启状态,房间清洁并擦试消毒后,进行测试。
(3)时间:培养皿沉降30分钟后,用37℃温箱培养24小时。
(4)人员要求:测试人员穿着洁净服,戴口罩,手消毒或戴手套。动作要轻,避免产生污染干扰。
(5)放置方法、次序:放置培养皿从总平面中最靠里的房间开始布置,依次向外布,最后人员撤出。每间房间也是从房间最靠里的房间开始布置,最后布置门附近的点,然后人员撤出。收取培养皿时顺序相反,从最外边的房间开始收,每间房间从最靠门的培养皿开始收,最先布置的皿最后收,沉降时间略有差别。用ф90mm培养皿,在洁净房间内均匀点测试,另外再布置1点作为对照皿。培养皿放置地面后拿开皿盖,搭放在皿边上,沉降30分钟后,盖上皿盖收起,用37℃温箱培养24小时后,数出菌落数。
(6)对照皿:对照皿放置方法为将皿盖拿开后,马上重新盖上,同样放置30分钟,收起,培养,数菌,除30分钟沉降过程为带盖沉降与测试皿不同外,其余过程均一样。目的是模拟整个检验过程,看培养皿、培养基以及人员操作过程是否对结果有影响。
(7)培养皿放置位置:测试皿、对照皿在洁净间内均匀布置即可,一般放置在地面上,注意乱流洁净室应尽量避开高效送风口正下方,若有固定设备、仪器(如手术床等),可放置在设备上。
(8)培养皿数量:
被测区域洁净度级别 最少培养数*(ф90 m m,沉降0.5h计) 最大平均浓度 (个/30min•ф90 m m皿)
洁净手术室 I级洁净手术室 II级洁净收术室 III级洁净手术室 IV级洁净手术室 100级区13点,周边1000级区8点,各有一个对照皿。 1000级区5点,周边10000级区6点,各有一个对照皿。 10000级区3点,周边100000级区4点,各有一个对照皿。 面积>30m2时4点,面积≤30m2时2点,各有一个对照皿。 手术区0.2, 周边0.4 手术区0.75, 周边1.5 手术区2.0, 周边4.0 5.0
洁净辅助用房 I级(1000级) II级(10000级) III级(100000级) IV级(300000级) 局部100级区13点,1000级区5点 3点 2点 2点 局面0.2,周边 0.4 1.5 4.0 5.0
医院洁净手术部沉降法监测,按要求每月进行一次生物学监测,采用空气沉降法平皿数可酌减。
|
|