ICU负压病房的污物通道和家属访视通道共用是否合理

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96798
发表于 2017-5-8 09:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我们ICU的新设计图纸出来了 负压病房设置在ICU进口左侧 然后污物通道与患者家属访视通道是一个通道
请问各位老师这样子是否合理 个人觉得不太合适



上一篇:医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号  1  通用要求下一篇:内镜消毒剂浓度监测





回复

使用道具 举报

0

主题

4045

帖子

3893

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3893
发表于 2017-5-8 09:30:01 | 显示全部楼层


我认为也不合适,除非你这个负压病房只是一个摆设






回复

使用道具 举报

0

主题

642

帖子

574

积分

高级会员

Rank: 4

积分
574
发表于 2017-5-8 09:30:02 | 显示全部楼层


肯定不合适的,污物通道应该是一条专用通道






回复

使用道具 举报

0

主题

1146

帖子

1123

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1123
发表于 2017-5-8 09:30:03 | 显示全部楼层


上图学习讨论一下吧。毕竟想象不出具体布局。应该结合实际布局改建,现在国外布局通道并未强烈要求,主要是污物通道在转运时应该做到密封转运,不污染环境即可。实在是通道实现不了,也可以。
负压病房有缓冲间,加强管理,严格落实制度,个人觉得也是可以的。






回复

使用道具 举报

0

主题

2527

帖子

2417

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2417
发表于 2017-5-8 09:30:05 | 显示全部楼层


按规定污物通道应该是一条专用通道。






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2017-5-8 09:30:06 | 显示全部楼层


不合适的,污物通道是一条专用通道啊。






回复

使用道具 举报

0

主题

515

帖子

502

积分

高级会员

Rank: 4

积分
502
发表于 2017-5-8 09:30:07 | 显示全部楼层


污物通道应独立,不应和病人是 一个通道






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2017-5-8 09:30:08 | 显示全部楼层


污物通道应独立设置,不应和病人或家属使用 一个通道!






回复

使用道具 举报

0

主题

268

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
发表于 2017-5-8 09:30:09 | 显示全部楼层

yanghongmei 发表于 2017-5-8 10:15
上图学习讨论一下吧。毕竟想象不出具体布局。应该结合实际布局改建,现在国外布局通道并未强烈要求,主要是 ...
恩恩 谢谢老师 图纸还没有最后给我们 只是看了一个他们设计软件格式的设计图 等给了我们普通图片格式的 就传上来让各位老师们指点一下






回复

使用道具 举报

0

主题

428

帖子

414

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
414
发表于 2017-5-8 09:30:10 | 显示全部楼层


同意四楼老师的意见,污物通道没有说一定是单独通道吧,手术室都只是强调洁污分明,而不是分流,做好污物的密闭运输是关键。至于负压病房,单单说放在门口左侧,也不觉得错在哪里……重点是其缓冲间、洁净系统及其他配套是否合理