ICU主任打报告,说ICU层流已使用3年余,多重耐药菌有增长趋势,要求全面彻底清洗系统,查过《医院空气净化管理规范》5.3.2维护与保养要求,没有找到全面清洗系统证据,管理办要找出证据,因为担忧钱,请老师赐教.



上一篇:ICU目标性监测包括哪几个方面?下一篇:你院ICU的定植菌是哪种?



[h2]点评[/h2]




沧浪之水


请发贴时注意内容与栏目要相符呵! 

发表于 2014-6-13 16:11




回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2014-6-12 09:42:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 沧浪之水 于 2014-6-13 16:10 编辑

初效网必须定期清洗、更换,高效网也要定期更换,看一下安装厂家的说明。如果净化系统不维护,隐患会很大的,ICU主任主动要求是好事,说明重视院感防控。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





茉莉花开
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2014-6-12 09:42:02 | 显示全部楼层


多耐菌的增长不应该与空气有关,建议您做一下空培,拿数据说话。个人意见,仅供参考,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

414

帖子

407

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
407
发表于 2014-6-12 09:42:03 | 显示全部楼层


回风口每周清洗,按要求定期更换初、中、高效过滤器,每月作环境卫生学监测






回复

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2014-6-12 09:42:04 | 显示全部楼层


首先一点,洁净室内的管道一般情况下是不用清洗的,洁净室内的管道和普通中央空调的管道有区别,洁净室管道内的空气,是经过层层过滤,空气内的含尘浓度很低,一般情况下很难在管道内积尘,做好洁净室常规管理,和更换即可