查看: 1408|回复: 10

新建ICU是否需要做成洁净的

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2013-6-13 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院是传染病院专科医院,目前收治结核和肝病病人,现要扩建成以传染病为主的综合医院,设肝胆外科,产科和综合外科,要设一个ICU病房,正在设计阶段,根据我院的特点设了一间负压的、一间隔离间,还有一个6张床的大房间,想请教各位老师,我院ICU是否需要建成洁净的?



上一篇:ICU病人口腔护理操作下一篇:ICU感染率计算





回复

使用道具 举报

0

主题

107

帖子

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174
发表于 2013-6-13 10:00:01 | 显示全部楼层


      慎重考虑考虑,曾经听一位国内专家讲课提到如果ICU建层流,而管理如果不到位,可能会是“谋财害命”。






回复

使用道具 举报

0

主题

286

帖子

652

积分

高级会员

Rank: 4

积分
652
发表于 2013-6-13 10:00:02 | 显示全部楼层


层流后期的保养维护等费用很高。如果后期做不好反而会是感染的罪魁祸首。






回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2013-6-13 10:00:03 | 显示全部楼层


洁净ICU运行成本大,管理难,如果管理不好后果很严重。你们ICU一共这么几张床,我觉得没必要做洁净ICU。






回复

使用道具 举报

0

主题

114

帖子

31

积分

新手上路

Rank: 1

积分
31
发表于 2013-6-13 10:00:04 | 显示全部楼层


层流需要保洁维护,应慎重






回复

使用道具 举报

0

主题

219

帖子

438

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
438
发表于 2013-6-13 10:00:05 | 显示全部楼层


不需要做成洁净病房,只需要布局合理就可以了吧.






回复

使用道具 举报

0

主题

210

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2013-6-13 10:00:06 | 显示全部楼层


结合医院情况慎重考虑。洁净有洁净的好处,但是如果空调机组运行和维护不到位会适得其反。






回复

使用道具 举报

1

主题

205

帖子

890

积分

高级会员

Rank: 4

积分
890
发表于 2013-6-13 10:00:07 | 显示全部楼层


洁净ICU运行成本大,管理难,如果管理不好后果很严重。我觉得没必要做洁净的,只需要布局合理就可以了吧。这样更好管理,






回复

使用道具 举报

0

主题

442

帖子

415

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
415
发表于 2013-6-13 10:00:08 | 显示全部楼层


从发展的角度来说,以传染病为主的综合医院ICU应该设立负压病房。但是在设立前要注意几个问题:
1、设计及施工单位资质与能力,仅有资质是不行的,最好到其曾经设计的医院参观了解,运行中的ICU有无问题。因为我们都不是层流专业技术人员,对其设计的作品无法判断其好坏。
2、要充分考虑到后续的运行与保养。要有专业层流工程师,还要了解维护保养时间、方法及各项费用,做到心中有数。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2

收起
理由





阳光
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

379

帖子

254

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
254
发表于 2013-6-13 10:00:09 | 显示全部楼层


ICU不建议做层流 ,管理不到位,后患无穷。                              