查看: 872|回复: 19

供应室、胃镜室需要下排风吗

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2017-6-15 14:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

1金币今天卫生计生委检查医院感染工作对我院供应室、胃镜室要求设置下排风装置,是哪个文件规定的,请赐教,谢谢!我来回答


上一篇:消毒供应中心无菌物品储存间温度下一篇:口腔器械消毒灭菌技术规范中“9.1  C) 一般容器包装”是指什么?





回复

使用道具 举报

0

主题

39

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2017-6-15 14:46:01 | 显示全部楼层


《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式






回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2017-6-15 14:46:02 | 显示全部楼层


逐步根据规范要求进行整改。






回复

使用道具 举报

0

主题

179

帖子

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
发表于 2017-6-15 14:46:03 | 显示全部楼层


《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式






回复

使用道具 举报

0

主题

179

帖子

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
发表于 2017-6-15 14:46:04 | 显示全部楼层


《医院消毒供应中心》第一部分 管理规范  供应室采取机械通风 一般进风口在上,排风口在下






回复

使用道具 举报

0

主题

2034

帖子

1951

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1951
发表于 2017-6-15 14:46:05 | 显示全部楼层


新规范中内镜室如采用机械通风宜采用上送下排方式,供应室要求内部通风、采光良好。






回复

使用道具 举报

0

主题

187

帖子

168

积分

注册会员

Rank: 2

积分
168
发表于 2017-6-15 14:46:06 | 显示全部楼层


医院消毒供应中心》第一部分 管理规范  7.2.5 b)空气流向由洁到污,采取机械通风的,去污区保持相对负压,检查包装及灭菌区保持相对正压。
《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式






回复

使用道具 举报

0

主题

1146

帖子

1123

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1123
发表于 2017-6-15 14:46:07 | 显示全部楼层


感谢坛友的细心发问,我还未考虑到此问题,只关注内镜室排风设施,谢谢各位坛友!






回复

使用道具 举报

0

主题

34

帖子

827

积分

高级会员

Rank: 4

积分
827
发表于 2017-6-15 14:46:08 | 显示全部楼层


原理主要是清洗内镜的消毒液比重较大,是比空气重,用下排风可将蒸发的清洗液排出






回复

使用道具 举报

0

主题

1756

帖子

1720

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1720
发表于 2017-6-15 14:46:09 | 显示全部楼层


《软试内镜清洗消毒技术规范》5.3.3清洗消毒室,如采用机械排风,宜采用“上送下排”方式






回复

使用道具 举报